6月4日,宾阳县出现雷雨天气,宾阳县宾州镇民族中学遭到雷击,该校综合教学楼顶楼楼板被雷炸出3个直径25厘米、深度约5厘米的窟窿,幸好没有造成人员伤亡。

据悉,在4日的雷击灾害中,宾阳这所学校被击坏5台计算机、4台交换机;两个路由器、两套广播系统及监控系统的设备,直接经济损失达7万元。

该校校长介绍,当晚8时10分左右,学生正在教室里学习,天下着大雨,夹着电闪雷鸣,突然一声噼啪巨响,该综合教学楼6楼109班教室天花板、走廊被雷炸出3个直径25厘米、深约5厘米的窟窿,楼扳里的钢筋已露出来,从屋顶掉下的水泥碎块散落一地。所幸事故没造成学生受伤,也没引起学生恐慌。

事发后,经防雷中心技术人员对现场进行调查和检测发现,该教学楼的防雷装置安装不完善:天面有两根独立避雷针和两座通信铁塔,独立避雷针并未能完全保护该建筑物天面,且两座通信铁塔的拉力底座未做防雷接地。

从事故现场情况和查证的气象资料看,引起此次雷击灾害事故的主要原因是,闪电直接击中该综合教学楼天面的通信铁塔,雷电流沿着铁塔拉力底座钢筋进行分流。由于铁塔拉力底座未做好防雷接地,来不及分流散失强大的雷电流,以致迅速膨胀产生巨大的爆炸力造成教室和走廊楼板被炸出窟窿。而雷电流放电产生雷电感应又引起强大的雷电电磁脉冲,最终经过电力线、信号线引入室内,造成室内的办公电子设备损坏。

据了解,目前我区正在对中小学的防雷安全进行安全检测,检测对象包括:建筑物、信息系统雷电防护措施落实情况;检测建筑物和信息系统的防雷设施,包括学校教室、宿舍、饭堂、电脑机房、语音室等的防雷安全性能。

从已检测的情况看,我区还有不少中小学没有完善防雷设施,防雷安全隐患普遍存在。其中,南宁市区中小学的防雷设施合格率相对稍高,而乡镇合格率较低。目前,检测工作还在进行中。

夏日天气多变,目前广西已进入雷雨季节高发期。广西防雷主管部门建议各地中小学加强防雷安全管理工作,尽快完善校园防雷安全设施。同时,建议做好防雷安全应急管理,加强防雷安全宣传教育。同时,各地须注意收听、收看当地气象台站发布的最新气象信息,及时做好防御雷电袭击措施。